Форум » Вопросы-ответы » промывка и опрессовка систем отоплений зданий. » Ответить

промывка и опрессовка систем отоплений зданий.

Мастерсан: Шолом Коллеги! Сегодня встречался с заказчиком. Разговор пошёл о подготовке к новому отопительному сезону. Так вот, он сообщил о циркуляре местного управления образования о требовании допуска СРО для проведения работ по промывке и опрессовке систем отопления зданий школ. Законно ли это? И еще, законно ли требование допуска СРО при проведении текущего ремонта системы внутреннего водоснабжения, как то: 1. Установка повысительного насоса 2. Прокладка трубопроводов водоснабжения С уважением Мастерсан

Ответов - 10

Игорь З: Однозначно не законно, ни к реконструкции, ни к кап.ремонту это не относится, даже на текущий ремонт не тянет, просто текущая эксплуатация. Но перегибать, так перегибать. У меня тоже эл.сети пытались на проекты внутрянки для дачных домиков СРОшный допуск требовать. Ездил, ругался, брал с собой выписки из приказов МРР и 148фз, будь он трижды неладен. Обошлось. Пока. А вообще, тут две проблемы. Первая, в том, что количество приказов зашкалило - и 274 и 480 и 624 и закон. У мбюджетников в этих дебрях разбираться некому, некогда, да и просто не хочется, тем более, что личное благополучие заказчика от этого не меняется. Вот и рубят, что бы уж наверняка. Ну а вторая - в том, что любые призывы верховного руководства у нас всегда доводится до абсурда. Такая вот особенность менталитета. Сейчас сам с этим сталкиваюсь на примере энергосбережения. Дело в целом хорошее, НО ТАКОЕ поле для "отмыва" бабла у бюджетных заказчиков открылось! Я даже и не ожидал..

maru: Взял тут http://www.minregion.ru/activities/urban_development/68.html Так, приказом Минрегиона России установлено, что граждане и организации, выполняющие работы по проектированию и (или) строительству только объектов, для которых не требуется получения разрешения на строительство, и объектов, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе, могут выполнять указанные работы, не вступая в СРО и не уплачивая вступительные, членские взносы, а также взносы в компенсационные фонды таких саморегулируемых организаций. Перечень указанных объектов установлен частью 17 статьи 51 и частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включает в себя следующие объекты: 1. отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства); 2. жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 3. многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования; 4. отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением особо опасных, технически сложных или уникальных объектов; 5. отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением особо опасных, технически сложных или уникальных объектов; 6. объекты, в отношении которых проводятся работы по их изменению в целом и (или) по изменению отдельных частей этих объектов, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 7. гаражи на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 8. объекты на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 9. киоски, навесы и другие объекты, не являющиеся объектами капитального строительства; 10. строения и сооружения вспомогательного использования. вроде ненадо, если предельные параметры не превышаются, только где эти придельные параметры

Tess: maru пишет: Взял тут http://www.minregion.ru/activities/urban_development/68.html Введены новые нормы, касающиеся института саморегулирования в строительной отрасли и далее ДАТА: 9 октября 2009 года. а 480 приказ, где убран пункт "до 1500 м2" был зарегистрирован в минюсте 22 декабря 2009 года. Так что эти нормы устаревшие(


Хоттабыч: Так можно мне теплоузел (ИТП) школы поменять, а то сгнил он весь - еще одну зиму не протянет - или незя? Скажите просто да или нет солдафону упертому... а то я ужо ничего ни разумею

SOSED: Tess пишет: а 480 приказ, где убран пункт "до 1500 м2" был зарегистрирован в минюсте 22 декабря 2009 года. Так что эти нормы устаревшие 480-й ничего не убирал. Как было "до 1500м2", так и осталось.

ded: for Мастерсан совет, сделайте запрос оф. параллельно в Комитет по ЖКХ или как он там называется и Минрегион с уведомлением, ответ многое разъяснит и будет чем прикрыть лично я так сделал по свое эл.лаб., там тоже вопрос скользкий возник, заслал в РТН (СПб, Москва)Ю в Питере как рыба ваще молчат, Москва резко ответила копией своего запроса в Минрегион с приложением моего письма. Тема аналогичная моей, рекомендую также в РТН закинуть, подготовка к ОЗС также ее головняк, так что пусть отвечают... время у вас и у них еще есть

ded: Хоттабыч пишет: Так можно мне теплоузел (ИТП) школы поменять ну не прибедняйтесь уважаемый, если один к одному меняете без проекта и по докам проходит как текущий ремонт, смело работайте если там при этом будет че та модернизированно, типа счетчик другой в ТЦ поставлен, регулятор вместо элеватора установить зак просит, точняк теплоснабжающая орг. затребует доки (проект...) на это, ну и РТН может подтянуть к вводу нового (фактически реконстр.) узла, тогда запросы в 3 адреса и ждать, ждать...

Хоттабыч: Вот и хрен то... А просто хрен на хрен менять - только время терять. Конечно хочется сделать по человечески - с погодозависимым регулированем и защиткой от пов.Т1 - дабы иметь возможность использовать ППР в системе О. Дурдом короче. А ВВП удивляется почему делаем дорого и не современно. Да с этим СРО вообще никак делать не будем... детишки вот только нехай мерзнут? Или придут СРОшники и такого наворотят... в прошлом годе в этой школе сделали каналью - всю просто в горизонте - делали среднеазиатские товарыщи - отделочники то они неплохие - плитку ровно положили... трубы тоже - ровно

Хоттабыч: ded пишет: если один к одному меняете без проекта и по докам проходит как текущий ремонт, смело работайте Блин, у меня один в один - фантазии не хватит поменять - так там все заморочено. Как в письме из Простоквашина - то лапы болят - то хвост отваливается. Придумал. Сделаю все по уму, а скажу что так все и было просто частично трубы поменяли.

Пауль007: Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312) Приложение 4 Перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий и объектов Прочие работы Промывка системы центрального отопления. Посмотрите моет это поможет



полная версия страницы