eww: Не знаю в какую сторону копать. Детский сад, 3-х фазный ввод. Сечение жил вводного кабеля примерно 16мм2-25мм2 алюм. Место замеров в ВРУ. Выключаем рубильник - на жилах вводного кабеля около 220В равномерно. Включаем рубильник, т.е. подключаем нагрузку. Замеряю токи 0/2/24 А. Замеряю Напряжение 260/220/188 В. Уже настораживает. 24А не такой уж и великий ток, чтобы так перекосить фазы. Жилы вводного кабеля холодные. Как смог устранить перекос по нагрузкам сделал. Получилось 0/8/18 А. Напряжение получилось 240/210/204 В. Уже лучше, хоть лампы люминесцентные начали загораться. Но мне непонятно, где косяк? В здании? Или в ТП? Или между ними на линии? И что может так сильно повлиять на изменение напряжения при переброске всего лишь 6А на другую фазу?

Ответов - 19

Евгений Оренбург: eww пишет: 0/8/18 А. Одна фаза вообще не задействована?

eww: Евгений Оренбург пишет: Одна фаза вообще не задействована?да, до этажного ЩО она вообще не доходит, где-то в обрыве. Так что на освещение задействованы только две фазы. Электропечи нагружают уже ровнее, на 3 фазы, но не о них речь.

maru: зашла влага в кабель, жила окислилась в порошок, напряжение показывает а тока нет.... обычно это бывает когда крупным гравием засупают такой кабель, гравий продавливает броню и потихоньки на землю небольшими токами жила прекращается в труху уже такое проходили.


Евгений Оренбург: В данном случаи нужно начать с испытаний всех кабелей однолинейной схемы, а дальше, как говорится, вскрытие покажет. и не забудте про вводной кабель, скарее всего причина в нём. (старость, повреждение, сечение жил кабеля). И ещё проверте подсоединения пит.кабеля в "голове".

Сергей из Сибири: eww пишет: Сечение жил вводного кабеля примерно 16мм2-25мм2 алюм Не сказал,есть "ноль" или по броне идет?Бывало и рядом еще бросали "ноль" отдельно. Что то с рабочим нулевым проводом,и с броней. в практике было ,сделал так: просто подцепил "О" к вводу труб холодной воды, все пришло в норму. Земля стала нулём.

eww: Созвонился сегодня с Энерговцами. Утверждают, что в ТП всё нормально, на ответвлении, на опоре тоже, дальше ВЛ идёт к другим потребителям, жалоб не возникало. Круг сузился до кабеля "от опоры до здания" (около 70м). Похоже что это он. Хотя ложился примерно 6-7 лет назад... наверное гравий + вода ...

eww: Сергей из Сибири пишет: Не сказал,есть "ноль" или по броне идет?Бывало и рядом еще бросали "ноль" отдельно. Что то с рабочим нулевым проводом,и с броней. в практике было ,сделал так: просто подцепил "О" к вводу труб холодной воды, все пришло в норму. Земля стала нулём. хорошая идея, надо было попробовать... если затянут резину с заменой кабеля, как временную меру можно использовать, чтоб холодильники не погорели )) а сам кабель без брони, похоже как АВВГ

maru: eww пишет: Земля стала нулём. т.ею произошло обьединение нуля и земли в одном месте, как по правилам

Евгений Оренбург: eww пишет: похоже как АВВГ Что, просто АВВГ и в земле лежит? Если так, то одназначно менять на броню и на сечение больше чем есть сейчас.

eww: Евгений Оренбург пишет: Что, просто АВВГ и в земле лежит? в земле - не знаю, а по стене метров 10 - в металлорукаве. Договор уже есть на замену ВРУ и вводного кабеля (не со мной, не я выиграл котировку) там в проекте АВВГнг 4х70 в двухстенных пластиковых трубах NR90. а когда разроют, поинтересуюсь про состояние старого кабеля в земле...

Сергей из Сибири: maru пишет: т.ею произошло обьединение нуля и земли в одном месте, как по правилам У меня был интересней случай: Поступила жалоба жителей на то, что пол лестничной клетки, когда сохнет после влажной уборки ,выдает рисунок из правильных квадратов! Ларчик открывался просто: был нарушен ноль между этажными щитками, и ток "нуля" шел по металлоконструкции бетонной арматуры,нагревая бетон л/клетки. в практике было ,сделал так: просто подцепил "О" к вводу труб холодной воды, все пришло в норму. А это было на знаменитом в Н-ске "Доме под часами" потом еще год на одном кабеле и без "нуля" все работало. Возведен в начале 30-х годов прошлого столетия. Образец архитектуры конструктивизма раннесоветского периода с типичной для построек того времени галерейной системой планировки. Впрочем, это первый и единственный дом такого типа за Уралом. В Доме под часами появился один из первых лифтов в Новосибирске, обслуживавший более восьмидесяти квартир.

Евгений Оренбург: eww пишет: там в проекте АВВГнг в двухстенных пластиковых трубах NR90. Глупость это всё. Трубы гирметичности не дают, да и на верняка лежат в стык, без скрепления между собой, что в последствии приводит к повреждению кабеля, даже бронированого. Распространённая ошибка монтажников.

eww: maru пишет: т.ею произошло обьединение нуля и земли в одном месте, как по правилам а может так быть? Предположим ноль сгнил вглухую и сейчас ноль приходит ТОЛЬКО по земле, вот и колбасит напругу от незначительных смещений нагрузок...

eww: Евгений Оренбург пишет: Распространённая ошибка монтажников.в этом случае проектировщиков... а мы монтажники, часто люди подневольные, какой нибудь бред нарисуют, а нам выполнять

Сергей из Сибири: eww пишет: в этом случае проектировщиков... а мы монтажники, часто люди подневольные, какой нибудь бред нарисуют, а нам выполнять Чехов А.П. Каштанка. ...Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и говорил ей: — Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты всё равно, что плотник супротив столяра...

maru: в тему , кабель по стене... на стене был СЯ, кабель броня переходил на другой, в щите была дырочка, в нее залетали птички и вили гнезда, птенцы какали, что было потом объяснять не надо

ded: однозначно дело в плохом контакте нулевого провода, так называемый "блуждающий ноль", у меня аналогичный случай пару мес. назад случился (раньше было и не раз, приглашали, приходилось разбираться), нашли тонкое место в ВРУ, "искрил" нулевой проводник питающего кабеля АВВГ (спуск от изоляторов воздушного ввода на здании). Совет, не слушать сетевиков о том, что у них все нормально, договоритесь с их работником и вместе проверьте начиная с головы, начиная с отходящего к вам кабеля на ТП (будем надеяться, что по схеме выше все ОК, так как при больших нагрузках уже давно бы у них ноль отгорел бы), шевелить только нулевой провод, по искрам увидите где собака порылась

eww: ded пишет: шевелить только нулевой провод, по искрам увидите где собака порылась в ВРУ всё ОК. получается косяк выше по линии... сетевики слишком убедительно отгавкались, так что похоже кабель в земле. его всё равно менять на следующей неделе, вот и проверим...

ded: eww пишет: похоже кабель в земле кабель то в земле, но, опять же из опыта, при пробое на ТП сработал бы автомат или сгорела вставка (предохранитель), если там аппарат защиты выбран неверно жилы бы просто спеклись может быть даже все 4 , при обрыве одной из жил кабеля в земле симптомы были бы не те: пропала бы фаза, вероятность обрыва одной нулевой жилы очень мала.